منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   عاجل جدا استفسار من المهندسين والاستشاريين بخصوص هذة الاعمدة (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=10011)

hamad 2010 04-17-2014 11:13 PM

عاجل جدا استفسار من المهندسين والاستشاريين بخصوص هذة الاعمدة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نرجو من المهندسين المساعدة يوجد عندي تعشيش في اسفل الاعمدة
جميع الاعمدة التي يوجد فية تعشيش للاسف داخلية عدادها 9 اعمدة
الاعمدة التي يوجد فية تعشيش هي في الدرو الثاني
والان العمارة قائمه على 4 ادوار
ياريت المساعدة في طريقة المعالجة وهل يوجد خطورة على العمارة حيث اني في الوقت الحالي
شدا علية 4 ادوار الهوا اخر دوار

مرفق لكم بعض الصور

http://im51.gulfup.com/HV4OHl.jpg

http://im89.gulfup.com/uCVYBG.jpg

http://im86.gulfup.com/FMHyvE.jpg

http://im90.gulfup.com/TSeIlM.jpg

http://im90.gulfup.com/v2acm6.jpg

أبو حمود-5 04-18-2014 11:52 AM

اخي الفاضل/ الشق أكبر من الرقعة. كيف تستمر بشد 4 أدوار والأعمدة بهذة الحالة ؟؟؟
1- انصحك بمهندس إنشائي لمعاينة الموقع وهو الذي لديه الحلول المناسبة لأن مثل هذة تحتاج إلى مختصين .
2- يجب اصلاح التعشيش على حساب المقاول مهما كان الثمن .

United Designers 04-19-2014 04:36 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تفضل الاخ ابو حموده لا بد من زيارة مكتب استشاري لمشاهدة الأعمدة على الطبيعة
ولابد من استخدام الهزاز عند الصب والتأكد من المسافات بين الاعمدة و القوالب ولا تقل عن 2 سم من كل اتجاه

طبعا الحل والاستشاري راح يخدمك اكثر راح يعمل قميص على العامود بحيث يزيد عرض العامود تقريبا من كل اتجاه 3 سم ولاكن يحتاج مهندس متخصص في مجال الترميم
تحياتي .

ماجد المحيميد 04-20-2014 06:33 AM

هلا بك

أخي الكريم


كما تفضل الأستاذة الكرام

الأمر مهم جداً ولا يمكن الاستهانة به والأصل أن يتم التوقف مباشرة عن إكمال البناء عند ظهور هذا التعشيش وتتم المعالجة أولاً قبل استكمال مراحل البناء، أما الآن وقد أصبح المبنى قائماً فيجب حضور مكتب هندسي متخصصي لمعاينة الموقع وأيضاً أحد الجهات المتخصصة في معالجة الخرسانة وهذا في غاية الأهمية

بالتوفيق

hamad 2010 04-20-2014 07:29 PM

اشكر الجميع على الاجابة
تم احضار مهندس وقال لي تحتاج مواد
وتم معالجة الاعمدة
بمادة RENDEROC_TG
مع العلم انا اكثر عمق للتعشيش هو من 10 سم الي 12 سم من اسفل العمود
لتحميل المادة
على الرابط التالي

http://www.gulfup.com/?aqu1HN

ونبي رايكم في هذا المادة

واليكم موقع الشركة الخاص بالمادة
شركة فوسروك