ماجد المحيميد 09-17-2010 02:51 PM

هبوط وانهيار جدران المسبح بعد تعبئته بالماء
 

بسم الله الرحمن الرحيم

أعزائي أعضاء وزوار

للبناء فنون

بعد استلام المنزل وإنهاء كافة أعمال التشطيب ومن ثم تنظيف وجلي المنزل بأكمله وفي مقدمة ذلك

المسبح

بعد تنظيف المسبح مباشرة تم تعبئته بالماء

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=380

فعلاً تمت تعبئة المسبح بالماء، وربما الاستمتاع بالسباحة لأيام معدودات

لكن ماذا حدث بعد هذه الأيام المعدودات!


ماجد المحيميد 09-17-2010 02:58 PM


بعد مضي أسبوعين تقريباً تفاجئ المالك
بوجود تشققات بجدار المسبح من الأعلى لكامل محيط المسبح

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=381

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=382

شيء جداً مؤسف، لكن ما الذي حدث؟


ماجد المحيميد 09-17-2010 03:08 PM


عند الوقوف على هذا المسبح والاجتماع مع المالك لمعرفة كيف تم بناء المسبح وما الخطوات المتبعة عند التنفيذ

المسبح تم بنائه على أرض مدفونة بدفان ملئ بالحجارة ولم يتم دكه بشكل جيد وإن تم الدك فالدفان من النوعيات الغير صالحة للردم

المسبح تم بنائه بطريقة خاطئة من قبل المقاول
حيث تم صب خرسانة الجدران للمسبح واتضح أن ارتفاع الجدران منخفض وبعد أن طلب المالك رفع جدران المسبح قام المقاول بتلبية الطلب وعلى الفور تم زيادة ارتفاع جدران المسبح باستخدام الخرسانة ولكن
خرسانة بدون حديد تسليح نهائياً

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=383

عندما حدث الهبوط نتج تشقق لكامل المسبح للجزء العلوي بارتفاع 20سم كما نشاهد بالصورة أعلاه عدم وجود حديد تسليح في هذا الجزء الذي حدث به التشقق

لو فرضنا أن المقاول عندما قام بزيادة ارتفاع الجدران تم أولاً زيادة ارتفاع حديد التسليح ومن ثم صب الخرسانة لكن الهبوط سيكون كلياً للمسبح بأكمله دون أن تنتج تشققات كما حدث ولكن هذا يدل على سوء التنفيذ من قبل المقاول


ماجد المحيميد 09-17-2010 03:18 PM


تم الاحتفاظ بالمياه داخل المسبح لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان هناك تسريب وخلافه
وبفضل الله لم ينتج أي تسربات من المسبح

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=384

تم تفريغ مياه المسبح ومن ثم تكسير جدار المسبح بمقدار 50سم من الأعلى لحين أن ظهر حديد التسليح في جدران المسبح والتي ظهرت بعد تكسير 30سم تقريباً
نشاهد حديد التسليح بالصورة أعلاه أقل من مستوى علبة السكيمر البلاستيكية والتي يفترض أن يكون حديد التسليح أعلى من الأسكيمر حسب منسوب تشطيب الحوش

تم تكسير وإزالة البلاط (المشايات) المحيطة بالمسبح

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=385

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=386

تم تنظيف حديد التسليح وتم عمل حديد التسليح مجدداً لجدران المسبح مع عمل حديد التسليح للمشايات المحيطة بالمسبح بواقع طبقتين من حديد التسليح


ماجد المحيميد 09-17-2010 03:29 PM

عندما تم تركيب حديد التسليح والتي تم توصيلها مع الحديد الموجود أصلاً بجدار المسبح فقد ثبت الحديد باستخدام اللحام


بعد الانتهاء من أعمال حديد التسليح تم تغيير علب الأسكيمر


أيضاً تم تغيير مواسير السباكة الموجودة داخل جدار المسبح بالجزء الذي تم تكسيره



وللأسف الشديد أن المواسير مذابة بشكل كبير من لهب النار عند عمل العازل المائي لجدران المسبح كما نشاهد وهذا له تأثير على تسرب جزء من المياه إلى أسفل المسبح والتي ساهمت بحدوث الهبوط بالبداية

بعد ذلك تم اختبار مواسير السباكة للمسبح ومن ثم صب خرسانة جدار المسبح مع المشايات المحيطة بالمسبح مع استخدام مواد كيميائية عالية لجودة للمحافظة على المياه ومنع التسربات

عند الانتهاء من أعمال صب الخرسانة وفك الخشب تم تعبئة المسبح بالماء وتشغيل المضخة (الفلتر) للتأكد من سلامة ما تم تنفيذه

بعد ذلك تم تفريغ المسبح وعمل اللياسة للجزء الذي تم صب الخرسانة له من الجدار بالجزء العلوي ومن ثم تركيب البلاط للمسبح من الأعلى وبلاط المشايات المحيطة بالمسبح

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=487

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=488

http://www.llbf.com.sa/uploads/download.php?img=489

وللأسف أن للمقاول أثر كبير في هذا الخطاء الفادح بداية من صب الجدران بدون حديد تسليح عند زيادة ارتفاع الجدران وكذلك يفترض أنه عند وجود خلل في مواسير المياه بسبب لهب النار أنه يشاهدها ويوقف العمل لحين معالجة هذا الخلل

الحبيب 09-17-2010 03:58 PM

الله يجزاك عنا كل خير ورزقك الله الفردوس الاعلى من الجنه على جهودك .....................

تحقق حلم 09-19-2010 01:15 AM

صور تضيق الصدر حسبي الله على كل متهاون

مشاي 09-19-2010 11:48 AM

حسبي الله على كل متهاون

sultan almohaimeed 09-21-2010 03:47 PM

للأسف الشي هذا يصير عندنا في بلدنا وللأسف اننا لا نستطيع فعل اي شي ضد من فعل كل هذه المشاكل
انا اعتقد واجزم ان صاحب الفله جايب مقاول من الشارع لا يتبع لموئسسه رسميه ولا يعرف عنه الى صورة اقامته
وهذه النتيجه طبيعيه ووارد حدوثها اذا اعتمد صاحب المشروع على القيمه الأرخص وعدم الأستفاده من اصحاب الخبره فتكون هذه النتيجه من التوفير عماله غير مدربه مقاول غير متخصص او مبتدء
تراكمات كثيره وهذه النتائج ولو كان قد اتفق مع من لهم الخبره والدرايه لتغير كل شي .
انا لو المسبح هذا لي ماراح اسكت الى اذا شفت المقاول مترحل ترحيل عن البلد وهذا اقل شي اقوم فيه .

غــالــي 09-21-2010 05:20 PM


واشوا انها جت بالمسبح ما جت بالفله كلها ... لان اللي مايخافون الله كثير والمشكله اننا ندور الاقل قيمة دائما على حساب الجودة .. في كل شي