منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   استفسار حول السطح (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=1152)

rakan2007 02-18-2011 11:00 AM

استفسار حول السطح
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ ابو ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميع القائمين على هذا الموقع من مشرفين واعضاء على ما تقدمونة لأخوانكم وبعد
لدي استفسار حول السطح حيث اني قمت بعمب العزل المائي للسطح ثم العزل الحراري ( بولارايت ) بسما كة 5سم وبعد ذلك عملت تمديدات السباكة ( اخضر الماني ) فوق العزل الحراري بعد ذلك طيقة الدفان ثم البلاط هل هذا الترتيب هو المناسب والمعمول فيه ام ان العزل الحراري هو الذي يلي السطحح
وسؤالي الثاني انا عملت فتحات بالجسر المقلوب للسترة في اماكن تجمع المياة حيث حددتها اثناء رش السطح بمقاس نص بوصة وعملت لها مواسير خارج السطح وذلك بكامل محيط السطح حيث انها فوق طبقة العزل المائي هل هذه العملية مجدية
وجزاكم الله خير

ماجد المحيميد 02-18-2011 01:45 PM


هلا بك


أخي الكريم


سعدنا بتواجدك معنا في


للبناء فنون


هل هذه المواسير (نصف بوصة) الغرض منها نزول المياه عندما تتسرب أسفل البلاط ولضمان عدم بقائها محتبسة بين البلاط والعازل؟


سؤالي


لماذا تم عمل العازل المائي أولاً وقبل البيرلايت؟؟

هل هي بتوصية!



rakan2007 02-18-2011 04:31 PM

اهلا بك اخي الكريم مع شكر وتقديري لحسن تجاوبك
بالنسبة للمواسير هي فعلا كما تفضلت لتسريب المياه المتسربه لوحدث خلل في بلاط السطحح لا سمح الله او تهريب من احدى مواسير الماء المنتشرة بالسطح علما بانه تم تحديدها بعد تحديد تجمع المياة بالسحطح فإذا كانت هذه التجربة مجدية امل الإشارة لذلك للإستفادة منها

اما بالنسبة لوضع العازل على السطح مباشرة وذلك لعدة اسباب وهو اجتهاد مني
1 ـ لضمان التصاقة بالسطح لأن طبقة البلورايت هشة قد لا يستقر العازل عليها
2ـ لأني اخطأت بوضع المواسير 2 بوصة والتي يوضع بداخلها مواسير تغذية دورات المياة والمطبخ وضعتها بالجدار الداخلي بدلا من الجدار الخارجي حيث ان المبنى من جدارين وفلين مما ادى الي وجود هذه المواسير بشكل راسي بالسطح قد تكون عرضة لتسرب الماء من خلالها حيث اظطريت لرفعها 5سم عن مستوى السطح اي بسماكة العزل الحراري
3ـ بذلك تكون المواسير المغذية لدورات المياة وغيره قريبة لو لزم الأمر لصيلنتها دون المساس بالعازل المائي او الحراري مجرد خلع البلاط والدفان
امل منكم التعليق على الموضوع وشكرا لكم مجددا

rakan2007 02-18-2011 11:10 PM

اهلين ابو ابراهيم امل منكم التعليق على الموضوع ودمتم بخير

ماجد المحيميد 02-19-2011 09:30 AM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rakan2007 http://llbf.com.sa/vb/fnoon/buttons/viewpost.gif
اهلا بك اخي الكريم مع شكر وتقديري لحسن تجاوبك
بالنسبة للمواسير هي فعلا كما تفضلت لتسريب المياه المتسربه لوحدث خلل في بلاط السطحح لا سمح الله او تهريب من احدى مواسير الماء المنتشرة بالسطح علما بانه تم تحديدها بعد تحديد تجمع المياة بالسحطح فإذا كانت هذه التجربة مجدية امل الإشارة لذلك للإستفادة منها

اما بالنسبة لوضع العازل على السطح مباشرة وذلك لعدة اسباب وهو اجتهاد مني
1 ـ لضمان التصاقة بالسطح لأن طبقة البلورايت هشة قد لا يستقر العازل عليها
2ـ لأني اخطأت بوضع المواسير 2 بوصة والتي يوضع بداخلها مواسير تغذية دورات المياة والمطبخ وضعتها بالجدار الداخلي بدلا من الجدار الخارجي حيث ان المبنى من جدارين وفلين مما ادى الي وجود هذه المواسير بشكل راسي بالسطح قد تكون عرضة لتسرب الماء من خلالها حيث اظطريت لرفعها 5سم عن مستوى السطح اي بسماكة العزل الحراري
3ـ بذلك تكون المواسير المغذية لدورات المياة وغيره قريبة لو لزم الأمر لصيلنتها دون المساس بالعازل المائي او الحراري مجرد خلع البلاط والدفان
امل منكم التعليق على الموضوع وشكرا لكم مجددا




هلا بك


هناك أمور رئيسية في أعمال العزل المائي ومن الثوابت في هذا العمل وهي ضرورة وجود ميول للسطح كاملاً باتجاه نقاط تصريف المطر


يتحقق هذا الميول بعمل الخرسانة الرغوية بحيث يتم تقسيم السطح إلى أجزاء ومن ثم تنفذ الرغوية وهنا نضمن بأن المياه ستتجه مباشرة إلى المرازيم ولن تبقى حائرة بالسطح


وعند تنفيذ العزل المائي يتم قص ماسورة المطر تماماً على مستوى السطح وتغلف من الداخل بالبيتومين السائل وهنا عندما تتسرب المياه مستقبلاً من خلال البلاط فإنها ستتوجه مباشرة بفعل صبة الميول الرغوية وعندما تصل إلى نقطة التصريف تجد الطريق مفتوح أمامها وتتجه خارج السطح


العازل المائي يتم تنفيذه على البيرلايت مباشرة وليس العكس


ضاري كنعان 04-12-2011 07:04 PM

مشكوووووور والله يعطيك الف عافية