استشارة عاجلة هل ارتفاع الأرقاب 2.8م يحتاج لميدة ربط أم لا
عندي استشارة عاجلة يا جماعة الخير .. وهي
بعد ما حفرت الارض حوالي 3.50 ثلاثة متر ونصف تقريبا لآنها دفان .. اخبرني المقاول ان الآرقاب سوف تكون اطوالة بحدود 280سم ( مترين وثمين سنتي ) .. ولازم تعمل ميده ثانية في الآسفل قبل الميده الآساسية . وذهبت الى المهندس الذي صمم لي المخطط وقال بعد ما اخبرتة بطول الرقبة اني اعمل ميده ثانية ... بعدها ذهبت الى مهندس اخر وقال لي زود حجم الأرقاب فقط يعني اذا كان الرقبة عرضها 20 اعملها 30 مع ملاحضة عدم الزياده الى الخارج من الميده وانا محتار ارجو من اخي ماجد المحيميد والأخوه الكرام الرد بالأفادة عن موضوعى ولكم مني جزيل الشكر والتقدير |
هلا بك أخي الكريم كما تفضلت هناك اختلاف بين مؤيد لعمل ميدة ربط لهذه الأرقاب وبالمقابل من يرى عدم الحاجة لها تمت مناقشة أحد المهندسين الإنشائيين وأفاد بعدم الحاجة لميدة ربط ومسألة زيادة عرض الأرقاب لداخل المبنى يعتبر أمر أجيد بحيث تصبح الأرقاب بعرض 30سم إذا كانت بالمخطط بعرض 20سم بالتوفيق أن شاء الله |
هل يجب أن تكون الميدة في مستوى واحد حتى وأن كان هناك ميول بسيط في الأرض وشكرا جزيلا
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساهر http://www.llbf.com.sa/vb/fnoon/buttons/viewpost.gif هل يجب أن تكون الميدة في مستوى واحد حتى وأن كان هناك ميول بسيط في الأرض وشكرا جزيلا هلا بك أخي الكريم الأرقاب تتفاوت بالارتفاع لأجل الحصول على الميدة بمستوى واحد متساوي تماماً ما لم يكن هنا مناسيب متعددة أو مختلفة بالمبنى وهذا ما يتم تحديده بالمخطط المعتمد بالمشروع الميدة يجب أن تكون بشكل مستقيم ومتساوي تماماً ولا علاقة لها بالميول الموجود بالأرض بالتوفيق |
الساعة الآن 09:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010