هل يمكن تأسيس مواسير الصرف 4 بوصة ضمن حديد التسليح للسقف
بارك الله فيك أبو إبراهيم
عندي استفسار لو تكرمت, عندي بروز في السقف الأول ويوجد في البروز الحمام الرئيسي الله يكرمك المشكلة ان المقاول يقول لا نستطيع تخفيض هذا الحمام لوجود جسر حديد ولابد من زراعة المواسير مع الحديد قبل الصب سؤالي هل يوجد مشكلة لو عملنا هذه الطريقة وكم مسافة ماسورة الكرسي الافرنجي عن الجدار وجزاك الله الجنة. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمشياً مع سياسة الموقع فيما يخص طرح الاستشارات أو الطلبات والتي تنص على: 12. عدم توجيه النداءات بأسماء المراقبين أو الأعضاء في عنوان أي موضوع، ولإدارة ومراقبي الموقع الحق في إغلاق الموضوع مباشرة دون الرجوع للكاتب. www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=60 عليه سيتم تغيير العنوان ونأمل التقيد بذلك مستقبلاً |
هلا بك أخي الكريم في حال وجود جسور من حديد التسليح في منطقة دورة المياه أو المطبخ فهنا المقاول ملزم بالتقيد بالمخطط الإنشائي للمشروع وعادة في حال وجود الجسور فإنه يتعذر عمل هبوط في دورات المياه يمكن تأجيل تأسيس مواسير الصرف للكرسي والصفاية إلى مرحلة التشطيب بحيث يتم الآن صب خرسانة السقف ولاحقاً يتم تأسيس مواسير الصرف معلقة بالسقف من الأسفل ويتم ثقب السقف وتأسيس المواسير ويمكن تأسيسها الآن قبل الصبة على أن يتم تحديد نوعية الكرسي بشكل نهائي وموقعه وكذلك موقع الصفاية أيضاً بشكل نهائي إذا كان الكرسي إفرنجي فالمسافة بعد التشطيب بين الجدار ومتوسط ماسورة الصرف تكون 30 سم لذا من الجيد التأسيس الآن على أن تكون المسافة 35 سم من الجدار "بلوك" إلى منتصف الماسورة إذا كان الكرسي معلق بالجدار فيجب إبلاغ السباك بذلك لعمل التأسيس المطلوب بالتوفيق |