ثلووووج 05-15-2011 12:54 AM

بشأن الدرج ( السلالم )
 
تم التخشيب للدرج ( السلم )

ولدي كم سؤال :

1 - كيف أعرف أن هذا الدرج مريح في المستقبل ( قبل أن يقع الفاس في الرأس)

2- كم الأرتفاع المناسب لك يمر الشخص من تحت بسطة الدرج ؟

3- ( من خلال الخشب الموجود حاليا ) السلم عرضه 110 سم هل هذا العرض مناسب

3 - هل حديد الأعدة يجب تربيطة في الأشاير الخارجة من الميدات أم أن التربيط مرحلي وليس له دور في متانة وقوة المبنى .

ماجد المحيميد 05-15-2011 07:44 PM



هلا بك


أخي الكريم


المسافة أسفل بسطة الدرج من الجيد أن لا تقل عن 2م بعد التشطيب وهذا الحد الأدنى لضمان المرور من أسفل البسطة بأمان


عرض الدرج 110م قليل شيئاً ما والأفضل أن يكون 1.20 إلى 1.30م


علماً بأن عرض الدرج يسهم في فخامة المكان


التربيط لحديد التسليح مهم جداً ويجب حضور مهندس لاستلام كل مرحلة قبل صب الخرسانة وهذا في غاية الأهمية


بالتوفيق



ثلووووج 05-15-2011 11:14 PM

مشكور والله يعطيك الف عافيه