استفسار عن الزياده في عمق الجدار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سوف اعمل ان شاء الله عمق في الجدار وهو عباره عن ديكور بعمق 40 سم بطول 120 سم وارتفاع 120 مع تقويسه في الأعلي بأرتفاع 40 سم وذلك لوضع فازه او اي شكل جمالي في هذا العمق المهم لااطيل عليكم سؤالي هو : هل اعمل ميده للزياده التي حصلت في العمق علماً ان الزياده هي 35سم والميده الأساسية 20 سم او اكتفي بلبناء فوق صبة الأرضيه مع وضع اسياخ حديد ارجو الأجابة من الأعضاء مع خالص شكري وتقديري |
اهلا بك
من الأفضل زيادة عرض الميدة في منطقة العمق او عمل اشاير جانبية تخلرج من جانب الميدة عبارة عن 3 اسياخ وبعد مسافة 1 متر ثلاث اسياخ اخرى بعد عملية الدفان يتم صب ميدة موازية للميدة الأساسية وبعمق 20 سم يوضع في وسطها اسياخ يتم ربطها بالأشاير التي تم زرعها في الميدة امل ان تكون الفكرة قد اتضحت |
اقتباس:
اخي العزيز راكان2007 شكراً لتجاوبك السريع ولكن ماذا تقصد بالبعد لمسافة 1 متر هذه لم افهمها ما فائده 1 متر والعمق المراد تنفيذه 35 سم بعد الميده العمق ديكور ليس علية حمل |
هلا بك الأصل أن يكون أسفل الجدار ميدة ويمكن زيادة عرض الميدة إذا كانت المسافة قصيرة ولا ينصح ببناء الجدار على صبة النظافة حيث أنها غير مؤهلة لحمل الجدار بالتوفيق |
شكراً اخي راكان 2007 وشكراً ابو ابراهيم على اهتمامكم مع خالص تحياتي وتقديري للجميع |
اهلا بك اخي خالد انا اسف جدا كنت اعتقد ان طول الجدار 1متر ولكن بعد مراجعة الموضوع اتضح ان طول الجدار 120 سم يعني متر وعشرين سم المهم تضع اشاير تخرج من الميدة في لول الجدار وفي اخره بعد ذلك اتوصل بين الأشاير باسياخ تصب تصب عليها صبة ولكن يجب ان يكون عمق الصبة من 20 سم واكثر داخل الدفان وهذا كافي لحمل الجدار الخاص بالتجويف
|