الخزان الارضي 5 7x هل يحتاج جدار في النص ؟
الخزان الارضي مخطط اخليه 5 7x العمق صافي 3 وش رايكم لازم جدار في النص ؟ |
هلا بك أخي الكريم مساحة الخزان جيدة ما شاء الله والعرض 5 م جيد ويحتاج إلى وضع جدار خرساني بالمنتصف ويكون بالجدار فتحة لانتقال الماء بين الجزئين ومن الجيد وضع فتحة للخزان بكل جهة وذلك لأعمال الصيانة والنظافة مستقبلاً بالتوفيق |
اقتباس:
من رأيي يكون الخزان 6 أعمده هو الأفضل، و العمودين اللي بالسنتر مربوطه بجسر ساقط، لأن الـ 7م بدون طويله قد يتعرض هذا الجدار للسقوط أثناء عملية العزل بسبب الحمل الزايد عليه بدون تدعيم. تحياتي دودي خالد |
الله يعطيك العافيه ابو ابراهيم ع الايضاح كفيت ووفيت ....... فعلا فتحه الخزان الثانيه ضروريه لاعمال النظافه مستقبلا ... هذي النقطه كانت غايبه ...... لكن المشكله ان فتحة الخزان الثانيه مكانها بيكون غير عملي ! لانها بتكون بالمدخل ! هلا وغلا اخوي خالد .... الله يعطيك العافيه ع التوضيح وسوف تتم مناقشه المقاول بخصوص الجسر الساقط والاعمده بالنص ...... تحياتي لك ......( ع فكره : ) ترى باقي انتظر ايميل الواجهه : ) ) |
اقتباس:
تحياتي دودي خالد |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دودي خالد http://www.llbf.com.sa/vb/fnoon/buttons/viewpost.gif آآآآآآآآه من الواجهة، أبشر، كم سعد عندنا :) تحياتي دودي خالد تسلم يالغالي ...... |