الجسر المقلوب 20سم
المقاول قام بوضع جسر مقلوب 20سم فقط .. وحينما طالبته بزيادته الى 30 رفض . وجهلا مني باهمية الزيادة فقد تركته يقوم بالصب ب 20سم..
ثم نبهني احدهم بأن 20 سم سيغطيها الدفان والبلاط . هل اطلب من المقاول تكسير الجسر واعادة بنائه 30 سم .. افيدوني مشكورين. |
هلا بك أخي الكريم لا يتم تكسير الجسر المقلوب الحالي على المقاول عمل جسر إضافي جديد فوق الجسر القديم بارتفاع 20سم يتم عمل تخريم بالجسر المقلوب من الأعلى وزراعة أشاير حديد التسليح وثبيتها باستخدام مواد كيميائية خاصة لتثبيت الحديد بالخرسانة يكون الجسر الجديد بارتفاع 20 سم وهنا يصبح إجمالي الارتفاع 40سم وشيء جميل أن يتم تلافي هذه المشكلة الآن بالتوفيق |
مهندسنا الرائع يسعدني توجيهك .. لكن ما العمل اذا تم بناء البلوك على جزء من المقلوب.. وتقبل شكري .
|
اقتباس:
لا ينصح بعمل البلوك جسراً مقلوباً فهنا لا فائدة من وجوده فعند تمدد البلاط مستقبلاً بفعل العوامل الجوية فإن الجسر المقلوب البلوك لن يستطيع مقاومة زحف البلاط بل ستظهر التشققات بشكل واضح وهذا قد يلحق الضرر بالعزل المائي ويمزقه بفعل رحف البلاط بالتوفيق |
ابو ابراهيم الله لا يخلينا منك..
لكن الجسر المقلوب موجود بارتفاع 20سم وتم البناء فوقه بلوك. |
هلا بك العزل الحراري مع المائي ودفان البلاط والبلاط يصل لأكثر من 25سم على بعض الأطراف فهنا تجاوزنا ارتفاع الجسر المقلوب وأصبح الجسر المقلوب لا فائدة منه |
اشكرك مهندسنا على تفاعلك.. واسال الله ان يوفقك لكل خير
اقترح علي بعضهم تخفيف الدفان . فما رايك؟ |