ابو ولايف 01-29-2012 11:25 PM

مواسير التصريف للكرسي والصفاية تم ربطهما بماسورة واحدة فما الحل
 
انتهية من مرحلة العظم وقام السباك بزرع مواسير الصرف مع اكواع الريحه(4بوصه)في دوراة المياه ((اكرمكم الله))في الدور الاول عباره عن ماسوره للمقعد مشتركه مع ماسورة الصرف ومشتركات في مخرج واحد بشكل حرف(y)مع العلم بأن الصبه غطة المواسير ويوجد هبوط 20سم!!!هل ماقام به السباك طريقة عمليه وصحيحه!!!ام هناك طريقه افضل ويمكنني تصحيح ذلك ارجو التوضيح للأهميه!!!!!!!

ماجد المحيميد 01-30-2012 04:17 PM


هلا بك

أخي الكريم

مواسير التصريف مقاس 4 بوصة الممتدة من الميدة إلى كل دورة مياه بالدور الأول هي
ماسورة واحدة
أو
ماسورتين

الأمر الآخر
أيهما أقرب للجدار الخارجي للفيلا
هل هي ماسورة الكرسي
أم
ماسورة الصفاية؟


ابو ولايف 01-31-2012 10:20 AM

الف شكر لك يامهندسنا الفاضل على حرصك
وبالنسبه للمواسير فأن ماسورة الكرسي هي الاقرب للجدار الخارجي

ابو ولايف 01-31-2012 11:16 PM

اتمنى من مهندسنا الفاضل التوضيح للأهميه وشكراُ