استشارة في طبلون كهرباء .. وفكرة هل يمكن تنفيذها
إخواني
السلام عليكم بالنسبة لطبلون الكهرباء لدي الفيلا تقريبا 5 غرف باﻷرضي و4 حمامات وغرفة شغالة ومطبخين الدور اﻷول 5 غرف و4 حمامات وبوفيه ومستودع المساحة للدور يمكن في حدود 300م الكهربائي طلب طبلون الترا 42 مفتاح 200 إمبير نظام أوروبي يقول أفضل فهل كلامه صحيح وكافي وما الفرق بين الأمريكي واﻷوربي والحساس ولو أردت جعل عداد لﻷرضي وعداد لﻷول فكيف الطريقة اﻷفضل بحيث يكون لكل دور عداد وفي حالة رفضت الكهرباء منحي عدادين يمكن العمل بعداد واحد يعني أريد أجهز لﻷمرين إما عداد مشترك للكل أو عداد لكل دور وفقكم الله |
افضل طبلون الحساس هو لاي شورت يفصل
|
اهلا بك
من الأفضل تاسيس لكل دور عداد مستقل وشركة الكهرباء لا تمانع من ذلك ومن الأفضل ان تجعل طبلون خاص للمكيفات وطبلون اخر لباقي الإستخدامات كالإضاءة وخلافه ومن الأفضل استعمال قاطع حساس من الماركات الجيدة وبالتوفيق |
بارك الله فيكم
|
هلا بك أخي الكريم الأصل والأفضل أن يتم تركيب لوحة توزيع كهربائية "طبلون" لكل طابق لوحة مستقلة الطابق الأرضي ـ الطابق الأول ملاحق السطح ـ ملاحق الحوش والأسوار القبو إن وجد هذه اللوحات بكل طابق يوصل لها كيبل مستقبل الكيبل ينطلق من على السور بحيث يتم تركيب لوحة توزيع رئيسية "قاطع رئيسي" بالقرب من مكان عداد الشركة بحيث يوصل من لوحة التوزيع الرئيسية كيبل مستقل لكل طابق ولكل لوحة توزيع فرعية داخل المبنى أو الحوش مسألة حساب الأحمال يجب أن يراعى فيها عدد المكيفات وحجم استهلاك التكييف وعادة شركة التكييف تقدم لك الاحتياج من الكهرباء لكل طابق وفقاً لاجهزة المكيفات والنظام الأوروبي بلوحات توزيع الكهرباء هو الأفضل والأكثر حساسية من الأمريكي بالتوفيق |
بارك الله فيكم
|