تطبيل في صبة الأرض!!!
 
الأخ ماجد جزاه الله عنا كل خير .........وبقية الأعضاء الكرام

اليوم الحارس قال لزوجي عندك تطبيل في صبة غرفة المجلس ولأن الأرض دفان وحفرنا 6م ورقاب وأعمدة ورص واختبارات خفتا شوي
قال زوجي شكله هبوط في الدفان ...لكن الأرضية مافيها تشقق
والمقاول قال لا تخاف أنا محمل الصبة على الميدة ومشبك وكلام كثير
والحارس يقول هذه المشكلة في كل الحي ويكسرون مكان التطبيل ويصبونه بالبمب ومافي مشكلة
والمقاول يقول طريقة خطأ لأن الدفان بينزل أكثر لأن الصبة ثقيلة عليه

وزوجي ضايع في النص .....

ياريت أحد يرد علينا لأن البيت عذبنا شوي الله يتممه على خير

م صابر بهيج 01-14-2013 06:07 PM

السلام عليكم
معنى ان صبة الارضيه بها تطبيل يعنى حدث هبوط فى الدفان اسفل صبة الارضيه وهذا ناتج من
1_اما عدم غمر الدفان بالماء الكافى
2_عدم رص الدفان بالمقدار الكافى
وكلتى الحالتين يسبب هبوط بلارضيه وهذه مشكله خطيره وعواقبها تحدث على المدى البعيد مما ينتج عنه هبوط بلارضيات اذا كان الهبوط كبير او تنميل بالترويبه بين البلاط اذا كان الهبوط قليل وكلته الحالتين يسبب اضرار وعيوب بلارضيات
*وانصح بتكسير الارضيه الان واعادة غمرها بالماء ورصها مره اخرا واعادة تركيب الحديد وصبها وشكرا

إيمان البحر 01-14-2013 07:13 PM

الله يجزاك خيرا على الرد

لكن إحنا في مرحلة التشطيب...... البيت مركب فيه البلاط باقي هذه الغرفة فقط

كيف العمل؟؟؟؟

rakan2007 01-15-2013 12:18 AM

اهلا بك
هذا التطبيل ناتج لهبوط بسيط للدفان والحمد لله انها ظهرت بهذه الغرفة قبل تشطيبها بحيث يمكن ازالة هذا التطبيل وإعادة صبها من جديد مع تنفيذها بشكل جيد

إيمان البحر 01-15-2013 02:18 AM

الله يعطيك العافية أخوي ......لكن وش الخطوات العملية المتبعة في مثل هذه الحالات؟

rakan2007 01-15-2013 06:45 AM

اهلا بك
افضل طريقة هي إزالة الصبة القديمة وتنظيف الأرضية ثم رش الدفان مرة اخرى ودكه جيدا هناك رصاصات صغيرة ممكن استعمالها داخل الغرف ويكون الدك على مرحلتين بحيث يتم في المرحلة الأولى الدك بدون رش بالماء بعد ذلك يتم رش الأرضية بالماء ثم دكها مرة اخرى بعد ذلك إعادة صبها مع وضع شبك حديدي مقاس 5او 6 او 8مم وبالتوفيق

إيمان البحر 01-15-2013 02:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rakan2007 (المشاركة 184987)
اهلا بك
افضل طريقة هي إزالة الصبة القديمة وتنظيف الأرضية ثم رش الدفان مرة اخرى ودكه جيدا هناك رصاصات صغيرة ممكن استعمالها داخل الغرف ويكون الدك على مرحلتين بحيث يتم في المرحلة الأولى الدك بدون رش بالماء بعد ذلك يتم رش الأرضية بالماء ثم دكها مرة اخرى بعد ذلك إعادة صبها مع وضع شبك حديدي مقاس 5او 6 او 8مم وبالتوفيق

جزاك الله خيرا
لكن زوجي قال المقاول صب الأرض كاملة محملة على الميدة وليست شبك حديد لكل غرفة على حدا ... والصبة كانت على حديد فرش وغطاء 12مل فالأرضية محمولة على الميدة مو على الدفان وزوجي دفع فلوس زيادة عشان المقاول يسوي هذه الطريقة
والطريقة اللي ذكرتها فيها تكسير للصبة والحديد المشبك في الميدة كيف بيكون الحل معاه؟

rakan2007 01-16-2013 01:06 AM

اهلا بك
من خلال شرحك تبين ان سبب المشكلة هو هبوط الدفن وبشكل كبير وبالتالي بقيت صبة النظافة معلقة فمن الأفضل تكسير صبة النظافة وفصل الحديد عن الميدة وإعادة ترتيب الوضع من جديد وذلك بدك الدفان جيدا وتعويض الدفان الهابط والدك مرة اخرى هذه طريقة
اما الطريقة الثانية فهي عمل فتحات في اماكن متفرقة من الصبة ثم بعد ذلك عمل دفان رغوي من الرمل الناعم والطين مع الماء وتفريغه في هذه الفتحات بحيث يسيل اسفل الصبة وهذه الطريقة تجنبنا مشاكل التكسير ولكنها متعبة واذا توصلتم الى حل نامل منكم المتابعة مع المنتدى ليتم الإستفادة من تجربتكم وشكرا

متواصل 01-16-2013 06:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان البحر (المشاركة 185002)
جزاك الله خيرا
لكن زوجي قال المقاول صب الأرض كاملة محملة على الميدة وليست شبك حديد لكل غرفة على حدا ... والصبة كانت على حديد فرش وغطاء 12مل فالأرضية محمولة على الميدة مو على الدفان ؟

أختي الكريمة كل هذه التفاصيل خطأ ، صب الأرضية الداخلية لا يصح هندسياً أن تشد على الميدة ، لأنها لم تصمم من أجل هذا العمل و اضيف اليها أحمال غير محسوبة ، و الصحيح أن تدك أرضية الغرفية بشكل جيد مع رشها بالماء أثناء الدك ، ثم يوزع شبك 8 ملم فقط ( وليس 12 ) ثم يتم فرش الخرسانة ... و بس

ماجد المحيميد 01-16-2013 06:52 AM


هلا بك

أختي الكريم

وأشكر جميع الأساتذة على تفاعلهم وعطائهم المميز دائماً

بالفعل الحل المثالي إزالة الصبة الخرسانية أولاً
بعد ذلك قص الحديد وإخراجه كاملاً لأرضية هذه الغرفة
غمر الدفان بالماء و دكه بالرصاصة بشكل جيد
بعدها يتم فرش نايلون وحديد التسليح 12 ملم ممتاز
بالأخير يتم صب الخرسانة

عادة مثل هذه الإشكاليات البسيطة يجب معالجتها من الأساس ومسألة المعالجات السطحية فهي لن تجدي على المدى البعيد

بالتوفيق