منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   سؤال عن التصريف الداخلي والخارجي؟ (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=7003)

المشرئب 02-08-2013 11:55 PM

سؤال عن التصريف الداخلي والخارجي؟
 
السلام عليكم روحمة الله وبركاته......وبعد:
السؤال عام لمن عنده معرفة وتجربة ,.....
وخاص للأستاذ / ماجد حفظ الله .
أستاذي الكريم لقد تحدثت في حلقة الأسبوع الماضي في إذاعة الرياض
عن التصريف للسباكة ....بأن الناس اعتادوا عليه داخل الجدار من أجل الجمال
والديكور الخارجي....
ولكن كأني لمست أنك لا تحبب هذه الطريقة ..مع العلم أنك لم تفصح....
فأرجوك هل ترك التصريف خارجياً أفضل ( خصوصاً في الارتدادات ...أو لمن يجعل هناك زوائد من البلك للخارج تكون بينها المواسير وتغطى بتيوبات ألمونيوم.. )
فهل هذه الطريقة مجدية، علماً أنني الآن صبيت الميدة وجعلت التصريف داخلي ...ولكن
إذا كان الخارجي أفضل ألغيته قبل الصعود للأدوار العليا....وقبل ماأخسر أكثر...
مع أجمل تحية.....

ماجد المحيميد 02-09-2013 06:24 AM


هلا والله

بأستاذنا المشرئب

أنا بالفعل ذكرت بأنه الأفضل انشائياً وضع المواسير خارجياً على واجهة المبنى أو داخل مناور

ومسألة وضعها داخلياً ومخفيه ضمن الجدران لا إشكال فيه بشرط أن لا تؤثر على سلامة حديد التسليح حيث أن بعض السباكين لا يبالي فيقوم بقص الحديد أحياناً وهذا إجراء مرفوض تماماً

لا أبد توكل على الله و خلك على شغلك

بالتوفيق