كيبل الكهرباء في حديقة البيت تحت الارض ...؟
السلام عليكم
اولاً اشكر لكم مساعدتكم وكريم فضلكم بما اكرمكم الله من واسع فضله وعلمه احببت ان اخذ رايكم عندي كيبل كهرباء من الطبلون مباشرة سيكون هناك توصيل له تحت الارض في منطقه سيكون فيها مساحه خضراء كبيره وتكون فيها رشاشات للحديقة ماهي الإحترازات الواجبه والنصيحة التي يجب العمل بها لتفادي المخاطر وجزاكم الله بماتسطرونه درجة ورفعه في الدنيا والاخرة وكتبكم الله لكم دار الفردوس اختكم تاج الوقار |
اهلا بك
في هذه الحالة يتم سحب الكيبل داخل جراب حماية وهو عبارة عن لي زراعي اسود يكون مقاسه على حسب سمك الكيبل وضغطه لا يقل عن 16 بار ولكن اذا كان هذا هوالكيبل الرئيسي فمن الأفضل الا يكون هناك توصيلات وبالتوفيق |
جزاك الله الجنة
الكيبل مو رئيسي كيبل للكشافات وعدد الكشافات ٨ كشافات لكن الخوف من رشاشات الماء وتسرب الماء للكهرب |
اخواني الكرام
سؤال اذا تكرمتم ما فيه خطر ان شاء الله |
اهلا بك
في هذه الحالة من الأفضان ان يتم عمل قسام بشكل قائم يتم فيه ربط اطراف الكيبل امل ان تكون الفكرة واضحة |
لم أفهم اخي الكريم.
رفع الله قدرك وجزاك الله خير الاسلاك مسحوبه من الكيبل الرئسي وراح تكون في الارض تخترق الحديقه بطول ومساحة الحديقة ٦٠٠ متر مستطيلة الشكل فراح تمر الاسلاك من اول الحديقة الي اخر الحديقة تحت في الارض لكن الخوف هو ان هذي المساحة راح تكون فيها رشاشات للماء وبعد مده من الزمن راح ينزل الماء لتحت الارض ويكون هناك خطوره لوجود كيبل الكهرب بقوة الف فولت ياليت احد متخصص يكرمني برد يريح بالي ويأمن سلامه المكان بعد الله سبحانه ولكم دعواتي رفع الله قدركم |
اهلا بك
اولايجب وضع الكيبل داخل ماسورة بلا ستيك لحمايته ثانيا اذا لم يكن هناك وصلات او مشابك في الكيبل فليس هناك خطورة ولكن اذا كان هناك توصيلات ما خوذة من الكيبل فيجب تنفيذها داخل قسامات ( علب ) بلا ستيكية ولكن توضع بشك قائم يعني لا توضع على الأرض وتكون فتحة هذه القسامات بعكس الرشاشات حتى لا تصل اليها المياه ثالثا هناك جهات متخصصة تقوم بتنفيذ مثل هذه التمديدات امل ان تكون الفكرة اتضحت |
هلا بك في مثل هذه الحالات من الجيد أن يتم سحب الكيبل خارج الحديقة إذا أمكن ذلك كما يمكن سحب الكيبل من تحت الحديقة على أن لا يكون بالحديقة أشجار كبيرة لأن جذورها ستؤثر مستقبلاً على الكيبل وقد تتسبب في قطع الكيبل أو التأثير عليه إذا كانت الزراعة عبارة عن أزهار ونباتات صغيرة فيجب أن يدفن الكيبل بعمق لا يقل عن 1م تحت الحديقة ويوضع الكيبل داخل مجرى بلاستيكي يوجد ليات مرنة "جرجور" بمقاس 2 بوصة مثلاً فيتم وضع الكيبل بداخل هذا اللي ومن الجيد وضع خلطة أسمنتية على المجرى قبل دفنه وذلك لحمايته أيضاً ويحظر عمل أي توصيلات بالكيبل المدفون تحت الحديقة بحيث يكون الكيبل قطعة واحدة بلا توصيلات وإن وجدت توصيلات فيتم تنفيذها باستخدام قطع الربط المخصصة للكابلات بنفس حجم الكيبل بالتوفيق |
الله يجزاكم من خير الدنيا والأخره ويرفع قدركم
ولا ترون بحياتكم مكروه ويأمنكم من الفتن والاخطار ويسكنكم جنة الفردوس على جهدكم وكريم ردكم جمعياً |