lab2020 04-10-2013 07:40 PM

استفسار عن طبلون ؟؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى فيلا مكونه من دورين

دور ارضى مجلسين بحمامهم وغرفه طعام ومطبخ مفتوح وثانى للقلى ومستودع صغير وغرفه بحمامها وصاله ومصعد

دور ثانى غرفتين للبنات بحمام وللولد غرفه بحمام وجناح لى غرفه وحمام وغرفه صغيرة ملابس وبوفيه صغير وصاله


الكهربائى طالب طابلون 36 خط هل هدا معقول ولا مبالغ ؟؟؟؟

انتظر رايكم باسرع وقت

rakan2007 04-10-2013 10:15 PM

اهلا بك
كلام الكهربائي صحيح ولكن من الأفضل وضع المكيفات في طبلون خاص وربما لا يكفي ال 36 لتوزيع الأحمال وبالتوفيق

lab2020 04-10-2013 11:16 PM

اخى نسيت عن ادكر انو كل دور له طبلون 36خط يعنى بيكون عندى 2طبلون فى الفيلا

rakan2007 04-11-2013 11:47 PM

اهلا بك
الوضع عادي بيكون السور والملاحق الخارجية مع الدور الأرضي والسترة والملحق العلوي مع الدور الثاني
وممكن تستغني عن بعض المفاتيح على حسب توزيع الكهربائي وبالتوفيق

يوميات 04-12-2013 07:42 PM

بالنسبه للمكيفات تحتاج لكل مكيف ٢ مفتاح
والمطبه يحتاج ايضا ٤ مفاتيح عل الاقل
ولكل غرفه ٣ مفاتيح طبعا اذا عملنا حساب للافياش مستقبلا في الشتاء للدفيات
وعندك كل دوره مياه ٢ مفتاح للسخان وللمبات
مافيها اي خساره ولا مبالغه كل مازاد عدد المفاتيح قدرت تنظم الكهرباء عل كيفك وهو الافضل عشان يوزع الجهد والاحمال
طبعا يفضل المطبخ يعمل له طبلون لوحده ٨ مفاتيح لانه فيه مكرويف ومكيف وممكن فرن كهربائي
عموما شغلك زين وبس

lab2020 04-12-2013 08:24 PM

مشكورين

تم تركيب طبلون لكل دور 42 خط جنرال الاميركى هل هو كويس ؟؟؟

rakan2007 04-12-2013 11:30 PM

اهلا بك
كنت بالأول تستغرب من 38 خط والأن 42 خط لكل دور ما الأسباب اذا تكرمت

lab2020 04-12-2013 11:37 PM

لم اجد فى السوق الا 42 خط

ونصحونى بدالك يكون زياده للمستقبل

ومارايكم فى جنرال الامريكى

rakan2007 04-14-2013 12:13 AM

اهلا بك
اهم نقطة في الطبالين ولوحات التززيع ان يكون القاطع من النوع الحساس كامل ولكن من اي منطقة انت وهل معقول غير متو فر

ماجد المحيميد 04-14-2013 05:24 AM


هلا بكم جميعاً

الأخوة ما قصروا بارك الله فيهم

دائماً قبل تحديد عدد المفاتيح وسعة القاطع "الطبلون" يجب الحرص على معرفة أحمال التكييف والكهرباء اللي تحتاجها وذلك من خلال شركة التكييف والكهربائي يضيف عليها احتياج المبنى من الإضاءة والأفياش الكهربائية وخلافها بحسب متطلبات المبنى

عدد المفاتيح يتبعه أيضاً سعة القاطع 100 أو 150 أو 200 أمبير وهكذا

جنرال من أسماء الماركات العالمية ويتوفر بالسوق منتج سعودي وهو الترا بمواصفات عالمية وصناعة سعودية وضمان يصل لـ 25 عام واعتقد بأنه الأكثر رواجاً بالسوق

الطبالين متوفرة بنظامين الأمريكي والأوروبي والأخير هو الأفضل وحساسيته عالية جداً مقارنة بالأمريكي

بالتوفيق