سليمان العمر 04-23-2013 08:58 PM

سلك مع الكيبل
 
الكهربائي اثناء دفنه للكيبل الموصل من القاطع الداخلي للقاطع الخارجي وضع معه سلك كهربائي 6 مل وسيقوم بدفنه مع الكيبل وعندما سالته وش الفائدة من السلك قال عشان لو صار التماس لا قدر الله او لمس احد الأسلاك ما تنفضه تروح الشحنات الكهربائية تحت الارض !!! ياليت احد يفيدنا بالموضوع هذا

متواصل 04-23-2013 09:38 PM

هذا يسمى earth أو التأريض وهو إجراء وقائي مهم جداً ، و الأهم أن يتقن العامل تأسيسه

ماجد المحيميد 04-24-2013 05:37 AM


هلا بكم جميعاً

عند سحب الكيابل وكذلك اسلاك الأفياش يجب أن يتم تأسيس السلك الأرضي وهو الذي يقوم بتفريغ الكهرباء والتخلص منها عند وجود التماس لا قدر الله

عادة مع الكيبل يتم سحب سلك نحاس عاري أو مغطى بسماكة تتناسب مع حجم الكيبل وأكثر المستخدم مع الكيابل عادة يكون بمقاس 10 أو 16 ملم

هذا الكيبل يمكن دفنه بالارض مع ضرورة توفر لوحة وعامود من النحاس خاص بالتأريض

كما يمكن توصيله بطبلون الكهرباء "شركة الكهرباء" اللي بالشارع بحسب إمكانية ذلك

بالتوفيق



سليمان العمر 04-24-2013 01:06 PM

اخوي ابو ابراهيم ماذا تقصد باللوحة والعمود من النحاس ؟ وهل السلك ٦ مل ما ينفع ؟