استشارة بخصوص عمود خرساني
السلام عليكم .. لدي فيلا قمت بإضافة عمود خرساني شبه مربع في الزاوية بغرض إنشاء مظلة لمدخل الدور الأول وبلكونة مسقوفة في الدور الثاني كما هو واضح في الصور ... ولكن راودني الشك بأن العمود صغير وربما لا يتحمل ثقل سقفين معا إضافة إلى ثقل الطابوق من فوقه .. علما بأن أبعاد العمود الخرساني 25 × 30 سم .. ستة أسياخ .. حديد 14 ملي .. وارتفاع العمود 3 متر .. وأبعاد المظلة البلكونة التي يحملها العمود 5 × 2.7 متر .. فهل من الأمان وبحكم صغر العمود ترك البلكونة من دون سقف في الدور الثاني كما هو واضح في الصورة أم أن عمل السقف لا يؤثر على مدى تحمل العمود المذكور ... ارجوا من اهل الاختصاص إفادتي ولكم خالص ودي وتحياتي . . . http://img02.arabsh.com/uploads/imag...444c63f702.jpg . . http://img07.arabsh.com/uploads/imag...444c63f600.jpg . . http://img07.arabsh.com/uploads/imag...444c63f603.jpg . . http://img07.arabsh.com/uploads/imag...444c63f60d.jpg |
هلا بك
أخي الكريم الأصل هذه الأمور والعناصر الإنشائية لا يتم تنفيذها إلا بموجب المخططات المعتمدة وعند الرغبة بإضافة أي جزئية فيجب الرجوع للمكتب المصمم أو لمهندس إنشائي ليتم تقديم الحلول الإنشائية التي تتوافق مع طبيعة المبنى وتضمن كفاءة المبنى وتجنب الدخول في أخطار لا قدر الله بجميع الأحوال يجب الرجوع لمكتب هندسي وتقديم المخطط وتوضيح هذا الأمر للمهندس المختص وهو من يستطيع إفادتك حول هذا الموضوع وأحييك على حرصك بالتوفيق |
اقتباس:
للأسف أخي الكريم مصمم المشروع (مقاول) وليس مهندس ... لهذا السبب لجأت إليكم لإفادتي قبل الشروع في عمل السقف للبلكونة ... |
اقتباس:
هلا بك لهذا يجب الحرص على استشارة مهندس إنشائي متخصص وهذا في غاية الأهمية بالتوفيق |